для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Настройка панели MD8.3

  • max
  • Посетитель

Добрый день, подскажите пожалуйста каким образом настроить панель MD8.3 что бы она отображала параметры и отказы со всех приборов сети (MC8(master)-MC8-MR8-MR8-MR8-MR8-MR8-MR8-MR8). Меня интересует чем настраивать и как?

Больше

Панель MD8.3 вы так не настроите. Она всегда отображает только параметры того контроллера, к которому она подключена. Какой-то настройки панель не требует. Для отображения параметров всей сети контроллеров надо к мастер контроллеру подключить панель Beijer, либо Weintek.

  • Михаил
  • Посетитель

Если очень надо то - перенести в проекте все определяющие для вас Тэги в контроллер к которому подключена панель

Больше

Михаил пишет:

Если очень надо то - перенести в проекте все определяющие для вас Тэги в контроллер к которому подключена панель
Правильно. Только не тэги, а параметры алгоритма через виртуальные связи между приборными блоками мастера и слэйв контроллеров.

Модераторы: supportsupportmztamalykALekirkShibanov Ilja