Консоль V2.5 ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ПОРТА Com

  • Посетитель

Уважаемые разработчики, и опытные пользователи КОНСОЛи, прошу Вашей помощи решить мою проблему с подключением КОНТАР MC8 к ПК.

Контроллер




Подключение к контроллеру производится к USB ПК через Конвертер RS-232/422/485 в USB
MOXA UPort 1150i



Драйверы конвертера на ПК установлены, система (win. xp) устройство видит. При включении конвертера к USB ПК в КОНСОЛе в выборе портов появляется и com xx -порт (с устройством). Но, при попытке считать состав сети, КОНСОЛЬ выдаёт ошибку - ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ПОРТА COM XX ! Выбор других портов выдаёт другую ошибку.
В чём здесь может быть проблема? Почему не получается установить связь с Контроллером?

Больше

Добрый день! Позвольте, а куда вы подключаетесь? Я у вас не вижу разъема RS232 на крышке контроллера. Вы ваш конвертер Moxa подключаете к клеммам 27-29 (интерфейс RS485) контроллера? Тогда ничего не получится. Этот интерфейс не предназначен для подключения к компьютеру, а только для объединения контроллеров в сеть. Вам нужен или пульт со встроенным интерфейсом RS232 или один из перечисленных субмодулей - Weblinker EM, Weblinker Modem, Weblinker USB, Доп интерфейс RS232.

  • ivvk
  • Посетитель

Такую ситуацию наблюдал, когда № com порта переваливал за 10(если память не изменяет был 17), изменил в винде номер на первый(можно любой свободный до 10 попробовать) и все заработало.

  • ruslan
  • Посетитель

Действительно Admin прав.Пользователю нужно по подробнее
изучить подбор аппаратной базы ПТК Контар. А что касается № com
портов, то в этом случае Консоль показывает допустимое
их количество на конкретном ПК.Следовательно в выпавшем списке Консоли
выбираем нужный порт нашего адаптера (определяем средствами Win).
Механизм подключения для АРМ по RS 232 .
Определяем(средствами Win) номер порта подключенного адаптера.
Далее-Program Files-Kontar-SCADA-MCRS232Service.exe(открыть с
помощью блокнота)-в строке <add key="CommPorts" value="com1" />,
затем вместо "com1" вписываем порта нашего адаптера (условно "com22"),
затем сохраняем изменения в блокноте и перезагружаемся.
Можно просто в кавычках поставить цифру 2 и тогда АРМ заработает
с любого физически свободного последовательного порта (USB или COM).
Поясню выше сказанное.При установке АРМ программа прописывает
соединение по порту "com1" . При условии, что этот порт до установки
аппаратно был не занят то все срастется. А вот если ПК до установки АРМ
работал определенное время? Разумеется порт мог работать с флешкой,
принтером и т. п. .По этому производитель рекомендует устанавливать
ПО на свежую ОС.
Что касается MOXA, изумительный адаптер.Работаю с ним второй год
претензий нет.

Больше

ivvk пишет:

Такую ситуацию наблюдал, когда № com порта переваливал за 10(если память не изменяет был 17), изменил в винде номер на первый(можно любой свободный до 10 попробовать) и все заработало.
Да, Консоль не работает с двузначными номерами СОМ - портов.

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2017 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter