для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



ВКТ-7 и МС8 проблема подключения

  • shubitsky
  • Посетитель

1. Какую разводку соединительного кабеля необходимо применить для подключения ВКТ-7 к
интерфейсному каналу RS-232С на базовом модуле?
2. Какое состояние перемычки XP12 должно быть при подключении переферии через RS-232С на
базовом модуле?
Заранее благодарю за помощь.

Больше

1. К сожалению, решения «заказал кабель – подключил ВКТ-7» не существует из-за специфики питания ВКТ-7. На разъем DB9 ему надо подавать дополнительно питание внешнее. Диапазон питания от 5,5 до 12 VDC. В качестве такого источника питания может выступать, в простейшем случае 9 В батарейка.
Поэтому, для соединения контроллера с ВКТ-7 по RS232 вы берете кабель 333 (разъем RJ12 - три свободных конца). К свободным концам 333 припаиваете головку DB9 с дополнительными проводами питания согласно прилагаемой схеме, которая доступна в справке на Конграф, в описании алгоблока ВКТ-7.
2. Перемычка на вилке ХР12 должна быть в положении горизонтально внизу.