Больше

Есть такой вопрос. В EasyBuilder8000 есть такая функция "Передача данных(по времени)", но с контроллерами Контар она не работает и в тоже время в EasyBuilderPro она работает, значит дело в драйвере работы с панелью. Вопрос, есть ли обновленный драйвер для EasyBuilder8000?

Больше

Функция передачи данных по времени, производится на основе триггера, который может быть как программным(т.е. какой-либо сигнал) так и временным. Поэтому чтобы дать какие-либо рекомендации пожалуйста вышлите ваш проект на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с более подробным описанием проблемы.
Что касается новых драйверов для EB800 то сейчас готовиться драйвер, обновленный и работающий по каналу RS232, возможно ваше замечание поможет доработать этот и предыдущий драйверы.