Всем доброго времени суток.

Столкнулся с проблемой:

Имеем контроллеры MC8, MC12 и подключенные к ним модулируемые приводы линейных клапанов (по воде) и воздушных заслонок от Honeywell. Несколько лет назад Honeywell обновила свою продукцию.
При подключении к контроллерам МЗТА привода воздушных заслонок нового типа наблюдаем отсутствие реакции последнего на управляющий сигнал 0…10V DC. Сам привод работает и его можно использовать как двухпозиционный. При этом приводы старого типа продолжают «слушаться » командного сигнала данного выхода того же контроллера.
При подключении к контроллерам МЗТА привода линейных клапанов нового типа наблюдаем наводку в 8,4V DC на входе управляющего сигнала (0…10V DC). С приводами старого типа у данного контроллера проблем нет (подключал к тому же входу).

Прошу помощи и советов по данной проблеме. В Honeywell обратился, говорят : была похожая проблема с контроллерами какого-то зарубежного производства. Как её решил заказчик пока неизвестно. Когда будет какой-нибудь результат – отпишусь.

Больше

Проблему обсудим, как будут варианты решения обязательно сообщим.

Больше

Просьба к вам сообщить следующее: ТОЧНОЕ название приводов НОВОГО ТИПА и СТАРОГО ТИПА.

Больше

Приводы воздушных заслонок:
Старого типа: ML7295E1007, нового ипа: S20010.
Приводы линейных трёхходовых клапанов:
Старого типа: ML7420A3006, нового ипа: ML7420A6009.

Больше

Благодарю.Попробуем найти причину. По результатам отпишемся.