для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Обмен с BECKHOFF KL6041

Больше

Возможно ли подключить к MC12 (уровень автоматизации) через интерфейс RS485 модуль Beckhoff KL6041 (уровень диспетчеризации), для передачи информации о состоянии оборудования и ошибках.
Проектируется система, состоящая из 17 тех. объектов. Система автоматизации (локальная) каждого объекта построена на ПТК КОНТАР (5-8 модулей в сети). Существующая система диспетчеризации на базе Beckhoff.
Возможно ли написать алгоблок для обмена?

Больше

Если данный модуль(Beckhoff KL6041) поддерживает работу по MODBus RTU, то можно воспользоваться стандартными блоками ModBus.
Также можно воспользоваться возможностями ОРС технологий. Т.е. установить на ваш диспетчерский пункт наш OPC сервер, и считывать с него данные по OPC DA 2.0

Больше

Модуль Beckhoff KL6041 протокол обмена Modbus не поддерживает. OPC в данном случае тоже не подходит.
В библиотеке КОНГРАФ есть алгоблок "KL3403 - Измеритель параметров электросети KL3403", осуществляющий обмен с модулем BK8000 Beckhoff.
Есть ли возможность средствами ПО КОНГРАФ создать алгоблок для обмена с сконфигурированными регистрами модуля KL6041?

Больше

Силами ПО Конграф данный алгоблок нельзя будет создать.
Для того что бы запросить разработку алгоблока для Конграфа вам потребуется, отправить официальный запрос от имени вашей компании на разработку, и в дальнейшем ожидать ответа о решении.

Больше

Мы более подробно изучили ваш вопрос по сути такой алгоблок уже существует. Для того, чтобы передавать данные с контроллера МС12 в систему диспетчеризации на базе оборудования Beckhoff наиболее рациональным решением будет организация связи контроллера МС12 и модуля Beckhoff KL6041 по протоколу ModBus RTU, используя интерфейс RS485.

Теперь пару слов о топологии. По спецификации, в сети ModBus RTU должно быть одно мастер устройство и до 247 ведомых устройств. Модуль Beckhoff KL6041 должен выполнять роль мастера и последовательно опрашивать ведомые устройства. Как я понял, для этого ему необходим дополнительный аксессуар TwinCAT PLC Modbus RTU, чтобы использовать библиотеку ModBus функций.
Контроллеры МС12 ( и при необходимости другие базовые модули) должны выполнять в этой топологии роль ведомого устройства. Для того чтобы сформировать таблицу ModBus адресов в среде разработки КОНГРАФ используется алгоблок "MODBUS SLAVE ". Сетевые настройки и порядок работы с ним полностью описан в справке на этот алгоблок.

Больше

Спасибо за ответы. Уже разобрались. Изначально не увидели что есть возможность использовать библиотеку TwinCAT PLC для Modbus RTU как раз для модулей KL6xxx.

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz