Добрый день. Столкнулся с проблемой программирования панели Beijer HT-40.
В КОНГРАФ создан алгоритм для контроллера МС8.301. Компиляцию делаю через сервер, всё проходит без ошибок. При попытке создания проекта для панели задаю путь к bin-файлу после чего выскакивает сообщение об ошибке. Подскажите, в чем может быть проблема?

Вложения:

Больше

Здравствуйте. Эта ошибка, скорее всего, связана с тем, что вы выбираете не те файлы для создания проекта панели Beijer. При использовании программы HMIAutoConfig вы должны указать путь к корневой папке алгоритма, но не bin файлам алгоритма.

Больше

Спасибо, помогло.