Связь КОНТАР МС8.3 и Weintek MT8090XE

Больше

Добрый день. Возникли проблемы со связью панели с контроллером. Панель Weintek MT8090XE покупалась у производителя, активировалась удаленно. Активация прошла успешно без каких-либо проблем. После этого выполнил все системные настройки в программе EBPro. Онлайн симуляция работает, а физическое подключение не происходит. Пробовал 2 варианта подключения: напрямую, и через маршрутизатор на рабочем месте (компьютер+панель+контроллер). Ни один их них не работает. Настройки IP-адресов приведены на скриншотах в приложениях. Прошу помощи! Вот-вот сдавать проект.





Вложения:

Больше

У вас присутствует 3 ошибки:
1) На первом скриншоте внизу отображены размеры команд чтения и записи. Их значения должны быть у обоих равны 16. Исправить это можно, если открыть в папке программы Easy Builder файл devicetype любым текстовым редактором, найти 86 строчку, в которой написано Kontar (Ethernet), и убедиться, что она выглядит следующим образом:
"86", "KONTAR Ethernet", "KONTAR_ETHERNET.so" "0", "26482", "3", "9600", "E", "8", "1", "5", "16", "16", "10", "0", "0", "0", "0", "2", "KONTAR", "KONTAR";
Вас интересуют цифры "5", "16", "16"
Но тут есть одна особенность - эти настройки у вашего проекта не поменяются, вам придется создавать новый проект и перекопировать туда все элементы, чтобы эти настройки изменились. Это происходит из-за жесткой привязки настроек проекта к настройкам программы.
2) На первом скриншоте вверху в графе "Имя" слово Ethernet должны быть взято в круглые скобки. Это важно, так как тут идет привязка к названию драйвера, который указан в файле тегов, который вы создаете программой Консоль. Открыв его любым текстовым редактором вы можете удостовериться каким образом там записано название драйвера.
3) На втором скриншоте IP адрес Weblinker и IP адрес сервера одинаковы. Фактически вы посылаете данные с Weblinker на самого себя.

Больше

Да, интересно, как же я должен был сам до такого догадаться? :)
Спасибо за подсказки.
Теперь вопрос в следующем. При смене имени устройства все объекты, ссылающиеся на него не будут работать. При компиляции список ошибок с примечанием "Имя ПЛК не определено". Если менять во всех объектах устройство вручную (а это более 300 объектов), то слетает и адрес чтения информации. Можно ли как-то автоматизировать этот процесс?

Каким должен быть IP-адрес сервера в итоге? Как у панели, или же вообще другой?
В сетевых настройках котроллера адрес шлюза?

Исправил все ошибки, ничего не работает так же. Онлайн симуляция работает.

Больше

Вы и не должны были догадываться. Для подобных вещей и существует техподдержка.
1) К сожалению, автоматизация процесса смены имен привязок на данный момент не осуществлена.
2) IP адрес сервера в вашем случае не нужен. Он необходим если вы хотите посылать данные на верхний уровень, на какие-либо SCADA системы. Панель же в свою очередь опрашивает контроллер.
3) Адрес шлюза должен быть таким, какой предусмотрен вашей локальной сетью. Если вы связываете панель и контроллер напрямую он не будет влиять на соединение.

Панель и контроллер находятся в одной подсети ?

Больше

Да, в одной подсети. Подключаюсь по имеющейся локальной сети. Прикладываю скриншоты настроек. Попробовал для контроллера автополучение IP-адреса. Тоже самое.
Файл тегов как-то влияет на подключение???

ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ]

Вложения:

Больше

Вы используете программу EBPro или EB8000? Вышлите на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. проект панели и файл тэгов. У вас получается пропинговать панель?

Больше

Панель пингуется. Я ведь через эту же сеть зашиваю проект в панель, так что связь с ПК гарантированно есть. К контроллеру так же подключаюсь консоль в этой же сети. Использую EBPro. Выслал Вам на почту фалы проектов.

Больше

Получил ваши файлы. В вашем проекте тип ПЛК указан "Free Protocol", а должен быть "Kontar (Ethernet)". Скорее всего у вас не установлен драйвер для Контара. Скачайте его с нашего сайта и установите вручную (инструкция по ручной установке есть в архиве вместе с драйвером)

Больше

Тип ПЛК выбран правильно. Видимо тут дело в том, что программа ищет то же расположение файла драйвера, что и у меня. Скриншот под спойлером.

ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ]

Вложения:

Больше

С соблюдением всего выше описанного ваша проблема до сих пор так и не решилась?

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.