подключение MBT 5410

Больше

Здравствуйте! догадываюсь, что вопрос глупый, но подскажите как подключить дктчик температуры Danfoss MBT5410 к контроллеру МС12.
В контроллере выставил перемычкм на 4-20. Но в списках параметров постоянно показывает -50 градусов.

Больше

Здравствуйте.
Настройки контроллера зависят от модификаций датчика. Как я понял у вас выходной сигнал 4-20мА, если это так то нужно:
1) Аппаратно сконфигурировать аналоговых вход контроллера на сигнал 4-20мА.
2) В функциональном алгоритме контроллера использовать алгоблок "Ток" С помощью него вы получите значение измеряемого тока в цифровом виде.
3) Преобразовать полученный цифровой сигнал в диапазон измерений датчика с помощью алгоблока "Преобразование в физические единицы по двум точкам с ограничением". Согласно РЭ на датчик диапазон у него -50...100°C .

Больше

Второй и третий пункт с помощью ПО консоль?

Больше

С помощью Конграф.

Больше

Да, с помощью Конграф. Речь же идет об алгоблоках и создании алгоритма для контроллера.