Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой, на операторской панели weintek МТ8100i не получается отображать на одном окне больше трёх аналоговых значений одновременно.
Три параметра отображаются корректно добавляю четвёртый показывает 0 переношу Копирую этот элемент на новое окно все работает!
Панель подключена через Ethernet через драйвер контар.

Больше

Здравствуйте. Раньше с подобным ограничением мы никогда не встречались. Вы можете прислать проект на на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и мы попробуем воспроизвести эту ошибку.

Больше

Возможно стоит обновить метки тэгов с последней версии программы Контара

Больше

Данная проблема решается изменением параметра Интервал блоков (слов) на значение 5 в настройках подключения к контролеру

Больше

Спасибо за ответ)