Есть Термопара TXA(K) или подключенная к Аналоговому Входу АI1 Температуру показывает нормально
Нужно вывести с АО 1 фактическую температуру от 0-400 градусов в 4-20 мА

  • Михаил
  • Посетитель

....а в чем сложность... ??

  • nikolai
  • Посетитель

azamsham пишет:

Есть Термопара TXA(K) или подключенная к Аналоговому Входу АI1 Температуру показывает нормально
Нужно вывести с АО 1 фактическую температуру от 0-400 градусов в 4-20 мА
дело в том что возможность регулирования только до 100С

Больше

Такая задача решается одним алгоблоком: ФИЗ ВЕЛ ОГ (Преобразование в физические единицы по двум точкам с ограничением). Задаете XMIN=0, XMAX=400, YMIN=0, YMAX=100. Выход будет от 0 до 20 мА. Если надо 4-20 мА, то YMIN=20. Вход X алгоблока соединяете с выходом алгоблока термопары. Выход Y алгоблока подаете на AO.1 контроллера. Устанавливаете перемычки на XP14 на ток, в Консоли в панели управления выходами устанавливаете радиокнопку для АО.1 в 0-20 мА (при этомустанавливаются калибровочные коэффициенты под ток). И все.