Как удлинить линию связь по RS485?

Больше

Здравствуйте, коллеги! Стоит задача соединить 2 контроллера МС8.3 между собой по интерфейсу RS485. Расстояние между ними 2,3 км. Как обойти ограничение самого интерфейса RS485 (насколько я помню всего до 1,2 км). Можем у вас есть какие-либо готовые проверенные решения? Заранее благодарен за ответ.

Больше

Здравствуйте. Если возникает ограничение по физической удалённости контроллеров друг от друга, вы можете использовать преобразователи 485/оптоволокно, в следствии чего можно увеличить длину линии до 40 км, в более бюджетном варианте до 5 км.
mydigitalangel.ru/catalog/preobrazovatel...22991130588031112002 - ссылка на пример преобразователя который позволяет увеличить линию до 5 км
www.moxa.ru/files/manuals_convert/tcf-142_rus.pdf - инструкция и общие рекомендации по использованию преобразователя.