Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Реостатные датчики

Больше

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы правильно понимаем, что реостатные датчики на 2 кОм и 4 кОм можно подключать только к МС8/12 и использовать алгоблоки СОПРОТИВЛ с параметром TYPE - 2. Или схема подключения иная?

Больше

Здравствуйте. Совершенно верно, реостатные датчики 2 кОм и 4 кОм можно подключать только к МС12 и МС8.3 и использовать алгоблок СОПРОТИВЛ с параметром TYPE-2. Конфигурировать аналоговый вход требуется как для термистора, т.е. замыкать 1-2 и 7-8.