для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



MC8 "Невозможно установить режим программирования"

  • Yuran66
  • Посетитель

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой...Имеется два МС8, возникла необходимость в одном из них сменить алгоритм, но при загрузке (и по RS-232 и по LAN) выходит сообщение о невозможности перейти в режим программирования. второй контроллер программируется без проблем. Ранее такой проблемы небыло. Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема и как это можно решить.

Больше

Добрый день! Думаю слетела OS, однозначно везите на завод, отремантируют.

  • Yuran66
  • Посетитель

Вариант конечно не очень:(. Но почему тогда алгоритм который сейчас в контролере, работает? Разве может быть такое, если слетела ось?

Больше

Согласен, если алгоритм работает, значит ОС не слетела, версия Консоли у вас какая? И пробовали вы напрямую зашивать через RS232 или по сети?

  • Yuran66
  • Посетитель

Konsole_v2.40.28... Зашиваю на столе. Пробовал и по RS-232 и по LAN (напрямую), на плате контроллера есть пины дя загрузки ОС, может через них ОС попробовать обновить, какой там адаптер нужно использовать...Контроллер уже не на гарантии, а диллер далеко. Заранее благодарен за помощь.

Больше

Для начала скачайте новую программу Консоль с сайта. Если не поможет, то см. вашу на почту.

  • Yuran66
  • Посетитель

Спасибо! будем пробовать.

Больше

Пробовали? Успешно?

  • Yuran66
  • Посетитель

Пока нет. Для нас оказалось большой проблемой купить адаптер.

Больше

Может проще прислать к нам контроллер?

Модераторы: supportsupportmztamalykALekirkShibanov Ilja

для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33


МЗТА в социальных сетях:

Copyright ОАО «МЗТА» © 1999-2017 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter