для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Несколько вопросов по работе контроллеров

  • Slava-sl
  • Ушел
  • Новый участник
Больше

Несколько вопросов по работе контроллеров:
1.Почему заданные значения переменных по умолчанию (начальные значения) в Конграфе в контроллерах выглядят зачастую в качестве "мусора"? (кстати не всегда, но большей частью так)
/все ПО последней актуальности с сайта/
2.Почему "слетают" заданные значения переменных после пропадания питания? (и как правило не в дэфолтные значения а в муссор, особенно относится к МС6_220_)
3.Периодически контроллеры "вываливаются" в ручной режим, опять же это чаще происходит с МС6. (Питание всех контроллеров производится по отдельной линии 220В через общий УПС смарт АПС. RS485 шина (витая 2х2х0.61) затерменирована на обоих удаленных концах резисторами, проложена в отдельных или слаботочных стояках-лотках, пробовалось как с общим заземляющим поводом, так и без оного - т.е. А+B+SGND и просто только А+В)

Больше

1)Поясните пожалуйста что означает "мусор"
2)Слетаю заданные значения, вы подразумеваете уставки (в консоли красным подсвечиваются)
3)В ручной режим сваливаются произвольно?

Еще несколько вопросов:
1)МС6 какого года выпуска?
2) в контроллере ОС какая сейчас? (В Консоли можно посмотреть через Дополнительно)
3) есть ли в близости от контроллера частотный преобразователь или еще какое либо устройство, наводящее значительные помехи?

  • Slava-sl
  • Ушел
  • Новый участник
Больше

1. "Мусор" - это случайные значения и зачастую не соответствующие формату переменной (например, в поле время может находится "FFDA" и т.п.)
2.Да, именно так, в консоли они подсвечены красным.
3.В ручной режим вываливаются произвольно, ну либо я не смог выявить закономерность.

по доп вопросам:
1.контроллеры покупались этим летом
2. ОС МС6 V3.1 22/04/2011
3. источника помех рядом нет, указанные несколько контроллеров стоят в отдельном своем металическом шкафу (помещение ИТП водомера, рядом (30см) шкафы пожарного оборудования упр. насосами)

Вложения:

Больше

А вы территориально где находитесь? Есть подозрения на неисправность конденсаторов. В связи с этим вопрос могли бы вы подъехать к нам?

  • Slava-sl
  • Ушел
  • Новый участник
Больше

Территориально С-Петербург.
А что вы имеете ввиду "неиспр. конденсаторов"? в какой цепи?
С МС12 такого не происходит, этим грешат МС6.

  • Slava-sl
  • Ушел
  • Новый участник
Больше

Если с "муссором" в значениях еще как-то можно мириться (аккамуляторы, УПС), то с произвольным перескоком в ручной режим - нет, т.к. нарушается работа системы.
В ручной режим перескакивают в основном МС6, а мусор присущ и МС12.
На скрине выделены поля, которым к конграфе приданы определенные правильные значения.
(компиляция производится через сервер)



Вложения:

Больше

По описанию вашей проблемы следует проверить две гипотезы:
1.Влияние помех. На это наталкивают ваши слова о том, что порча уставок происходит в разных контроллерах, особенно в МС6 (МС6, кстати, менее помехозащищен). Чаще всего помехи приходят по питанию контроллеров и по подключенным интерфейсам RS232. В связи с этим просьба уточнить:
- имеются ли постоянно подключенные к контроллерам кабели RS232? Если имеются, то к каким контроллерам и что именно подключено?
- Как организовано питание контроллеров? Идет ли отдельный кабель питания от ВРУ к шкафу или на этот кабель цепочкой присоединено несколько потребителей?
- Кстати, в шкафу не заметил блока питания или понижающего трансформатора для контроллеров. Где они?
- На фото шкафа автоматики виден пучок оранжевых кабелей идущих транзитом через шкаф автоматики неизвестно куда. Что это за кабели и с какими устройствами они соединяются?
- имеются ли где-либо (пусть и далеко) преобразователи частоты или устройства плавного пуска, подключенные к той же фазе, через которую осуществляется питание контроллеров?
2.В некоторых случаях особенности алгоритма влияют на работоспособность контроллера. Чтобы исключить это предположение, пришлите, пожалуйста, ваш алгоритм на имэйл техподдержки support(а)mzta.ru

  • Slava-sl
  • Ушел
  • Новый участник
Больше

- имеются ли постоянно подключенные к контроллерам кабели RS232? Если имеются, то к каким контроллерам и что именно подключено?
rs485 (modbus) подключены к цепочке эл.счетчиков на двух контроллерах МС12 (две ветки, по ветке на контроллер)
- Как организовано питание контроллеров?
в серверной специальная стойка УПС, с нее отдельной своей линией запитываются все контроллеры
- Кстати, в шкафу не заметил блока питания или понижающего трансформатора для контроллеров. Где они?
МС6 от 220, остальные и реле 24В от БП 24 meanwell (правый нижний угол шкафа - на рис)
- На фото шкафа автоматики виден пучок оранжевых кабелей идущих транзитом через шкаф
это не транзит, а еще неподключенное оборудование к контроллером (с обоих концов)
- имеются ли где-либо (пусть и далеко) преобразователи частоты или устройства плавного пуска
возможно через пару этажей на кровле - венткамера, системы вентиляции, но это всяко до УПСа.

Больше

Я понял – отчего у вас появляется мусор после заливки в МС12. Смотрите, на ваших скриншотах Консоли на Форуме указан тип контроллеров – МС12М. А в вашем проекте Конграф, который вы мне присылали, в свойствах приборных блоков контроллеров указан тип – МС12. Вам надо в свойствах приборных блоков везде поставить тип МС12М, откомпилировать и залить алгоритм в контроллеры МС12М по новой. Указанный мусор перестанет появляться.

  • Slava-sl
  • Ушел
  • Новый участник
Больше

Да! В МС12 мусор был из-за неверного указания типа контроллера. После перекомпиляции мусор в мс12 ушел.

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33


МЗТА в социальных сетях:

Copyright ОАО «МЗТА» © 1999-2017 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter