Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что обозначает второй слева светодиод на лицевой панели МС-5.1 в руководстве о нём ничего не нахожу!
И второй вопрос-что такое "Отказ В1" при запуске установки приточной вентиляции не даёт разогнаться вентилятору! Такая ошибка уже на двух из пяти
контроллерах.

Больше

Добрый день, что касается диода, то второй слева, довольно размытая формулировка, можете указать его на функциональной схеме:

Что касается Отказ В1:

Контроллеры свободнопрограммируемые, следовательно название переменных зависит от алгоритма загруженного в него, т.е. вам необходимо найти либо исходный алгоритм, либо описание на алгоритм, но скорее всего, это сигнал Отказ Вентилятора 1.
Если хотите разобраться подробнее то напишите на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., либо позвоните на завод, добавочный 10-01.