Рисунок к предидущей теме

Больше

Рисунок сети

Больше

Рисунка не вижу. Вышлите на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Больше

Посмотрел я ваш рисунок. Вообще, наиболее правильным для сетей RS485 использовать специализированные кабели, а не просто витую пару Ethernet. Пример такого кабеля приведен в РЭ на МС8.3: КИПвЭВ, КИПвЭП, Belden 3105А-3109А. Но в вашем случае я бы сначала проверил более важные вещи:
- установлены ли терминальные резисторы на концах сети (для вашей сети - 100 Ом);
- для уравнивания потенциалов удаленных устройств нужен дренажный провод. Проложен ли он?
- необходимо заземлить провод на одном конце.

Больше

Добрый день. Резисторы установлены 120 Ом, в качестве дренажного провода взят экран кабеля. Не заземлен. Если кабель не подключен панель нормально обменивается данными со станцией №1, как только подключаем кабель "жизнь" в сети замирает, нет опроса да же с №1. Адреса ячеек модбас в панели #1 и #2 в контроллерах ID1 ID2. Пробовал создать в одном контроллере два slave блока модбас с разными адресами панель также висла. Может проблема с адресами?

Больше

Добрый день, замечу, что в одном контроллере два блока Modbus slave размещать некорректно (даже с разными адресами), так работать не будет.
Теперь про кабель. У вас используется кабель FTP5E с R=100 Ом,почему же вы терминальные резисторы берете на 120 Ом? Так работать не будет! Используйте резисторы, соответствующие кабелю!