Добрый день, ML9 будет в готовящемся к выпуску релизе Конграф. Пока вам вышлю его на почту.

Больше

Я удалил сообщение о проблемме программирования и загрузки алгоритма для модуля МЛ9
ожидая ответа проблемму решил сам. Оказалось моя догадка была верным решением.
Состояло оно в том, что сначала загрузил новую версию Консоли и смог коректно связаться с модулем. А проблемма с алгоритмом решилась тоже просто:
Сначала удалил Конграф с изменениями которые мне давали в технической поддержке и установил новую долгожданную версию Конграфа.
Результатом доволен. Алгоритм загружен, программа работает, буду совершенствовать программу. А для первого шага и полученного результата пока достаточно.
Рад буду дальнейшему сотруднечеству.

Больше

Добрый день, у меня не получается подключить ML9 к сети приборов КОНТАР под 485 интерфейсу, где: мастер контроллер - МС8 , а ML9 - слэйв, дополнительно подключены два MR20 и два ME20. Перемычки сконфигурированы в соответствии с инструкцией, шунтирующие резисторы установлены, софт стоит самый свежий. Все приборы в сети, кроме ML9.
Дополнительно обращаю Ваше внимание на то что есть разночтение в руководствах по эксплуатации, а именно в руководстве по эксплуатации, что было вложено в коробку с контроллером, написано что нужно использовать клеммы 3 4 для подключения основного интерфейса. А в руководстве, что лежит на сайте в файлах для скачивания, написано что нужно использовать клеммы 5 6 для подключения основного интерфейса, но оба варианта не работают. Скрины прилагаю.
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема, что я делаю не так или что я не сделал, упустил из виду.

Вложения:

Больше

Здравствуйте, в руководстве по эксплуатации на нашем сайте указана правильная конфигурация входов, те для подключения по сети Контар используется А2 В2, это 5 и 6 клеммы на модуле, после подключения МЛ9го производите обновление состава сети?
Так же если вы приобретали МЛ9 больше чем пол года назад вам необходимо обновить его ПО, так как в ранних версиях некорректна была работа у МЛ9 в качестве слейва www.mzta.ru/mzta/news/ml9-teper-mozhno-i...k-vedomyj-kontroller

Больше

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по подключению термометров сопротивления к ML9. Допускается ли подключение датчиков ТС с разными характеристиками к одному ML9 или это должны быть ТС с одинаковым номиналом?

Больше

Да, обработка сигналов происходит алгоритмически.
Ссылка на методичку : 80.240.100.136/ml9_re.pdf

Типы аналоговых входов:

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
▪ 2 входа (AI.1 - AI.2) для подключения датчиков с выходным сигналом постоянного
напряжения от 0 до 10 В
▪ 3 входа (AI.3 - AI.5) для подключения термопреобразователей сопротивления:
▪ 50М, 100М (W100=1.428 по ГОСТ 6651-2009)
▪ 50П, 100П, 500П, 1000П (W100=1.391 по ГОСТ 6651-2009)
▪ 50Pt, 500Pt, 1000Pt (W100=1.385 по 2-я градуир. шкале ГОСТ 6651-2009)
▪ Ni1000 (W100=1.500, ТС5000 по стандарту DIN)
▪ 100Н, 1000Н (W100=1.617 по ГОСТ 66

Больше

Спасибо. Тогда будем разбираться дальше, что то мы делаем не так.
Столкнулись со следующей проблемой, при подключении к ML9 датчиков в следующей конфигурации:
AI1 - ДИ 0-10В
AI2 - ДИ 0-10В
AI3 - ДТС-100П
AI4 - ДТС-Pt1000
AI5 - ДТС-Pt1000
ML9 не видит датчик AI3 - ДТС-100П (применяемый алгоблок ТСП100 ). Проверяли линию подключения датчика, все собрано корректно, ошибка видимо в программе.

Больше

А попробуйте использовать алгоблок "Кусочно-линейное преобразование".
Чем больше точек вы укажите, тем точнее будет работать алгоблок.

Больше

Добрый день.
ML9 как слейв-контроллер, по какому протоколу работает? И может ли он работать со сторонними Мастер-контроллерами?

Больше

В сети контроллеров КОНТАР он может работать по протоколу ModBus или KontarBus. Он является полноценным мастер-контроллером.
Да, может по протоколу ModBus или через OPC.

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2017 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter