Подскажите, возможно ли подключение к МА8.3 термометра сопротивления 100П по трехпроводной схеме подключения, если да, то какой алгоблок можно использовать. Заранее благодарен за ответ.

Больше

Добрый день! Алгоблоки для трехпроводного подключения термодатчиков имеются только для контроллеров типа МС8 или МС12. Для МА8.3 таких алгоблоков нет. Для МА8.3 есть только алгоблоки для двухпроводного подключения.