MC-12 Входное сопротивление канала AI

Больше

Ко входу AI контроллера MC-12 надо подключить датчик 4-20 мА. Чтобы не сжечь датчик, необходимо знать входное сопротивление в данном канале и исходя из этого последовательно с нагрузкой подключить ограничительный резистор.
В руководстве на МС-12 данной информации не нашла.
Подскажите пожалуйста величину входного сопротивления канала AI.

Больше

Для датчиков 4-20 мА подключение внешних токоограничивающих резисторов не требуется. Внутреннее сопротивление входа контроллера при измерении тока составляет 100 Ом.