Господа!
Подскажите пожалуйста, может ли в сети на основе МС8.2 работать МС8.3 в качестве slave?
Или наоборот, МС8.3 master, а несколько МС8.2 slave?

Больше

Здравствуйте. Оба варианта верны. МС8.2 и МС8.3 оба могут быть как master - контроллерами, так и slave - контроллерами.

Больше

Спасибо!
У меня сеть из шести МС8.2, один вышел из строя. Хотел заменить его на МС8.3, остальные оставить. В документации на МС8.3 заявлена работа в сети почти со всеми контроллерами и модулями КОНТАР, а про старенькие МС8.2 не упомянуто. Вот и засомневался:)

Больше

sentela пишет:

Спасибо!
У меня сеть из шести МС8.2, один вышел из строя. Хотел заменить его на МС8.3, остальные оставить тепловычислитель на сайте . В документации на МС8.3 заявлена работа в сети почти со всеми контроллерами и модулями КОНТАР, а про старенькие МС8.2 не упомянуто. Вот и засомневался:)

да, но ваши сомнения и мне помогли.
Тоже перепроверил себя.