Программирование ПЛК Контар с помощью Кодесис

Больше

На компьютере установлена промышленная среда (версия ПО) прграммирования любых промышленных контроллеров, Кодесис, очень удобная, но для того чтоб в ней создать рабочую программу для конкретного ПЛК необходим так называемый таргет файл, в котором имеется вся необходимая для разработки функционального алгоритма информация о контроллере. А именно - количество входов, выходов, какой процессор используется итд.
Имеются ли такие файлы для контроллеров КОНТАР?. Если имеются, то где их можно скачать?, для программирования.
Конграф программа похожая на Кодесис, в плане использования функциональных блоков, но в кодесис возможностей немного побольше и в ней можно создать, с помощью другого языка программирования новые ФБ, которые потом можно конвертировать в язык FBD.
В общем есть желание использовать ПЛК Контар по полной программе.
Рад буду дальнейшему сотруднечеству. О ПЛК Контар могу сказать, надежные контроллеры, жаль только дороговаты для бытового использования(есть задумки системы умный дом).

Больше

Здравствуйте. Спасибо за хорошую оценку наших контроллеров. К сожалению, возможности разработки алгоритма для контроллеров Контар в Кодесис нет. Если необходима разработка какого-то специфического алгоблока вы можете обратиться к нам с запросом.

Больше

Жаль что нет таргетфайлов. С Конграфом знаком и для себя программировал теплосчетчик. Работает, на горячуюю воду ставил, но использовать его расчеты в данное время по цене гКалорий пока не выгодно. Пробую поставить на отопление, вот там точно он будет выгоден, но пока ни как не могу решить вопрос о том как снять показания объемного расхода, (самый простой врезать счетчик горячей воды с импульсным выходом, но на этол нужно время, а в общем величина расхода практически величина постоянная если на радиаторах отопления нет регуляторов температуры, но вот как узнать эту величину?).

Больше

Наверно единственным вариантом, чтобы в вашем случае узнать величину расхода - это воспользоваться ультразвуковым расходомером.

Больше

Добрый день! А можете разработать ФБ для управления повысительной насосной станцией из двух насосов? Для двух вариантов:
1) 1 преобразователь частоты на 2 насоса (4 контактора, 2 на каждый насос)
2) 2 преобразователя частоты на 2 насоса (2 контактора всего)
Датчик давления защиты по сухому ходу, датчик давления до насосов и после насосов.
Алгоритм следующий: Включаем режи автомат, запускается первый насос (замыкается КМ1), есть уставка давления введенная с панели, ПИД регулятор управляет частотой (подачей сигнала 0-10В на аналоговый вход ПЧ), Если частота достигает значения более 45Гц (нужно задавать это значение с панели) то включается второй насос напрямую в сеть (для варианта 1), далее если вышли на режим и частота падает ниже 18Гц (для обоих вариантов) то отключаем дополнительный насос и работаем с основным. Так же есть смена насоса по времени (заданное с панели) при достижении заданного времени, насосы меняются местами.

Модераторы: supportsupportmztaMZTA SpbmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2018 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter