1. Мне необходимо соединить МС12 с МА8.3

сделал следующие соединения : А с А, В с В
установил перемычку ХР13
с помощью алгоблока MODBUS CKOP установил параметры 9600, 8, 0, 1
в программе установил алгоблок МА8
при подаче питания индикатор ТХD мигает всего один раз
программа КОНСОЛЬ при команде '' считать состав сети'' не видет МА8.3
Подскажите пожалуйста что я делаю не так.

И второй вопрос.
2. При подключении внешнего пульта МД8.3 связь по Ethernet обрывается.
Насколько я понял есть возможность подключения либо пульта либо Ethernet.
Возможно ли подключить оба одновременно и как?
Спасибо!

Больше

Здравствуйте.
1. Модуль расширения МА8.3 отличается от других похожих устройств линейки КОНТАР. Он работает по протоколу Modbus RTU, а не по протоколу Kontar. Это значит, что его необходимо подключать к контроллерам МС8.3 и МС12 через порт RJ12 (на торце сверху). Для того, чтобы МА8 подключить, необходимо использовать кабель распайки 332, порт RJ12 сконфигурировать под RS485. В алгоритме конграф поставить блок МА8.3, сделать нужные настройки порта RJ12 (скорость, число информационных и стоповых бит, четность). При обновлении состава сети в Консоли МА8.3 виден не будет, потому что является Modbus устройством.
2. При подключении пульта MD8.3 он работает как Консоль. Порт RS232 на Weblinker EM имеет приоритет над портом Ethernet. Это значит, что если порт RS232 занят, то порт Ethernet не функционирует. Исключение составляет только работа с АРМ по Ethernet - в таком случае и пульт, и АРМ будут работать.

Модераторы: supportsupportmztamalykALekirkShibanov Ilja