Здравствуйте. Столкнулись с необходимостью соединить модуль расширения МА8.3 и контроллер МС8.301. Можете подробно описать необходимые для этого действия. Заранее спасибо!

Больше

Здравствуйте. Для подключения МА8.3 к контроллерам МС8.3 и МС12 вам необходимо проделать следующее:
1) На плате контроллеров МС12 или МС8.3 сконфигурировать порт RJ12 (предназначен для подключения стороннего оборудования) под RS485 в соответствии с руководством.
2)Использовать для подключение кабель 332 распайки (распайки кабелей вы можете найти в разделе техподдержка/скачать/для проектировщиков.
3) В проекте Конграф использовать алгоблок МА8.3 (расположен по пути Функциональные блоки/ Внешние устройства. Обратите внимание, что если у вас будет новая модификация этого прибора МА8.3М нужно использовать алгоблок МА8.3М.
4) Для настройки его адреса вы можете либо создать простой алгоритм с использованием 2 алгоблоков: MODBUS СКОР и МА8 АДР. Настройки алгоблока MODBUS СКОР должны быть следующими: 8 информационных бит, скорость 9600, контроля четности нет, стоповый бит 1.

Больше

Спасибо, будем пробовать.

Больше

Добрый день, модуль МА8.3(М) - это стандартный модуль расширения работающий по протоколу Mobdbus RTU, в соотвествии с протоколом его адресация обязательна, и на выходе с завода все адреса всем модулям присваиваются "0", т.о. чтобы использовать его в проекте (задать правильный адрес) есть несколько вариантов:
1) Задать модулю необходимый адрес при помощи специализированной утилиты МА8NNModbus , для этого необходимо соединить МА8.3М с компьютером при помощи преобразователя интерфейсов RS485/RS232 и произвести настройки в соответствии со справкой.
2) Изменить сетевой адрес модуля можно непосредственно через контроллер, при помощи специального алгоблока МА8 АДР - Установка сетевого адреса для модуля расширения МА8 (КОНГРАФ - Библиотека функций - Функциональные блоки - Внешние устройства, подключаемые по RS232 или RS485 (для МС8, МС12 или ML9)). Более подробную инструкцию можем выслать на почту.
3) Если в вашей сети используется только 1 модуль типа МА8.3(М) то вполне можно работать по "нулевому" адресу, т.е. в настройках блока вы адрес МА8.3(М) задаете равным "0", при этом опрашиваться будет первый блок по шине Modbus RTU.

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.