Здравствуйте. Столкнулись с необходимостью соединить модуль расширения МА8.3 и контроллер МС8.301. Можете подробно описать необходимые для этого действия. Заранее спасибо!

Больше

Здравствуйте. Для подключения МА8.3 к контроллерам МС8.3 и МС12 вам необходимо проделать следующее:
1) На плате контроллеров МС12 или МС8.3 сконфигурировать порт RJ12 (предназначен для подключения стороннего оборудования) под RS485 в соответствии с руководством.
2)Использовать для подключение кабель 332 распайки (распайки кабелей вы можете найти в разделе техподдержка/скачать/для проектировщиков.
3) В проекте Конграф использовать алгоблок МА8.3 (расположен по пути Функциональные блоки/ Внешние устройства. Обратите внимание, что если у вас будет новая модификация этого прибора МА8.3М нужно использовать алгоблок МА8.3М.
4) Для настройки его адреса вы можете либо создать простой алгоритм с использованием 2 алгоблоков: MODBUS СКОР и МА8 АДР. Настройки алгоблока MODBUS СКОР должны быть следующими: 8 информационных бит, скорость 9600, контроля четности нет, стоповый бит 1.

Больше