Больше

Общие клеммы в приборе как на выходах так и на входах объедены в приборе? У нас в проекте проектировщик на общую клемму выходов подает +24 V а на общую входов -24V - это правильно для данного прибора или ошибка проектирования?

Вложения:

Больше

Общие точки входов и общие точки выходов не соединены друг с другом. Рекомендую вам так же прочитать руководство по эксплуатации по этому прибору. Подача 24 В на входы не допустима. Подача 24 В на выходы допустима, но подробную информацию вам следует посмотреть в руководстве пользователя. Всё зависит от модификации вашего контроллера.