Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Проверка тех. состояния МС8.302 (2)

Больше

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Поступил в моё временное распоряжение контроллер МС8.302 00020174 с "жалобой" о неисправности аналоговых входов.
В контроллере сконфигурированы перемычки у AI1-AI8 по позиции 4 таблицы руководства эксплуатации (реостатный датчик 0.5 кОм и 1 кОм). Собственно в щите автоматики к контроллеру и подсоединены сопротивления по 500 и 1000 Ом, а датчики в свою очередь работают на размыкание/замыкание контактов при срабатывании, вызывая соответствующую аварию на контроллере.
Для диагностики входов я загрузил измерительный алгоритм, выставил в вкладке "Типы" позицию "14" согласно приложению Б к РЭ.
Далее выбрал вкладку "Измерения" и немного удивился. На всех аналоговых входах показано сопротивление около 3200 Ом (скриншот 1), это без подключенных реостатов.

В связи с чем вопрос: Это нормально что на всех входах около 3200 Ом?

Далее, по рисунку 11 приложения Б к РЭ (с.13), я подключил 2 реостата. К AI1 AIC AI2 был подключен реостат на 1000 Ом, к AI3 AIC AI4 был подключен реостат на 500 Ом. Измерения контроллера на скриншоте 2.
Провёл вычисления согласно приложения Б к РЭ (с.11):

AI1+AI2

Показания без сопротивления:
Bi1=3209.638 Ом
Bi2=3216.478 Ом

Показания с сопротивлением (Ai=1000 Ом)
Bi1=1973.298 Ом
Bi2=1977.511 Ом

AI1
|Ai-Bi1|=|1000-1973.298|=973.298 Ом
1000-973.298=26.702 Ом
0.5% от 1000 Ом=5 Ом
26.702>5 (Ом)

AI2
|Ai-Bi2|=|1000-1977.511|=977.511 Ом
1000-977.511=22.489 Ом
0.5% от 1000 Ом=5 Ом
22.489>5 (Ом)

AI3+AI4

Показания без сопротивления:
Bi3=3206.961 Ом
Bi4=3200.326 Ом

Показания с сопротивлением (Ai=500 Ом)
Bi3=1041.912 Ом
Bi4=1039.745 Ом

AI3
|Ai-Bi3|=|500-1041.912|=541.912 Ом
500-541.912=41.912 Ом
0.5% от 500 Ом=2.5 Ом
41.912>2.5 (Ом)

AI4
|Ai-Bi4|=|500-1039.745|=539.745 Ом
500-539.745=39.745 Ом
0.5% от 500 Ом=2.5 Ом
39.745>2.5 (Ом)

Правильно ли я провёл вычисления? Если да, то какой вывод можно сделать с данных вычислений? Исправны ли получаются аналоговые входы? Полученное значение для AI1 (26.702 Ом) превышает 5 Ом, может данный факт быть причиной ложной сработки аварии на контроллере?

Создал повторно тему, т.к. первая не отображается! Прошу лишнюю тему удалить.

Вложения:

Больше

Мы проведем тест у себя и сможем точно ответить. Простите за задержку с ответом. Я думаю скоро управимся!

Больше

Да, по видимому это нормально. Загрузили тот же алгоритм,увидели такое же сопротивление. Опять же,без исходника алгоритма, сказать что-то конкретнее довольно затруднительно.

Больше

Написанное ниже было отправлено на почту (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.) 15.10.2017. Сегодня 20.10.2017 и т.к. мне не поступило ответа, то я не уверен что письмо вообще дошло или же я отправил его куда надо, хочу продублировать сообщение тут. Также прошу принять участи всех, кому есть что написать.

Здравствуйте, хочу продолжить наше общение, если конечно Вы не против. Меня всё же не перестаёт интересовать вопрос измерительного алгоритма. Под данным текстом находится переписка с инженером технической поддержки
ЗАО МЗТА Инжиниринг - Андреем Ломоносовым на эту тему, 6 месяцев назад. Если у меня есть возможность продолжить переписку непосредственно с Андреем то это будет вообще прекрасно.
Значит по следующей рекомендации я составил алгоритм в конграфе для замера сопротивления (рисунок 0):

"Кроме того, могу посоветовать способ тестирования аналоговых входов: берете ваш реостат на 500 Ом (можно просто резисторы), подключаете к аналоговому входу контроллера. Создаёте алгоритм в конграфе, там к необходимому входу подключаете алгоблок СОПРОТИВЛ (путь: функциональные блоки/сопротивление), выводите в список TYPE и Y. В случае с 500 Ом задаёте TYPE равный 1 и смотрите показание Y - оно должно быть 500 Ом."

Расчёт:

К AI.1 и AI.C параллельно подключены 2 резистора по 1000 Ом (что даёт в итоге 500 Ом).
К AI.3 и AI.C подключен резистор на 500 Ом.
В итоге в консоле отображается 520 Ом и 988 Ом (рисунок 1).
Согласно приложения Б к РЭ (с.11): "Для каждого установленного сопротивления зафиксируйте его величину Аi [Ом] на МС, а также из-
меренную контроллером величину Bi [Ом]. Наибольшее значение модуля разности |Ai-Bi| не должно превышать 0,5 % от максимального значения сопротивления датчика."

AI.1 и AI.C: 0.5% от 500 Ом = 2.5 Ом. Мои показания: 520 Ом. Разница по модулю 17.5 Ом (3.5%)
AI.3 и AI.C: 0.5% от 1000 Ом = 5 Ом. Мои показания: 988 Ом. Разница по модулю 7 Ом (0.7%)

Далее я переставил резисторы местами. Результат на рисунке 3. Значения такие же, только поменялись местами, что говорит о том что процент погрешности не привязан к аналоговому входу а зависит от величины сопротивления резистора. Значит вероятнее всего проблема в другом.


Вопросы:
1) Связались ли Вы с человеком, который имеет, или знает где находятся, исходники измерительного и поверочного алгоритмов? Если нет - есть ли у Вас возможность связаться с данным специалистом?
2) Ещё Вы писали "Прошу прощения за долгий ответ. Возможно, что у вашего контроллера сбилась калибровочная таблица. Я смогу ответить более точно и дать рекомендации после общения с разработчиками." - пожалуйста, уточните или поясните данное предположение. Верно оно или нет? Если верно - то что требуется мне сделать чтобы поправить таблицу? Где почитать о том что такое вообще калибровочная таблица поподробнее?
3) На рисунке 2 изображены значения сопротивлений всех аналоговых входов. И что при TYPE=0, что при TYPE=1 эти значения не равны нулю. Почему? Это нормально? И кстати, обратите внимание на значение Y3 при TYPE3=1, оно равно 3210 Ом, что и было в измерительном алгоритме. Тут есть какая-то взаимосвязь.
4) Выше я привёл расчёт погрешности подключенного сопротивления, замеренного алгоблоком СОПРОТИВЛ. Процент погрешности превышает 0.5% - может ли это превышение быть причиной ложных срабатываний аварий?
Я напомню, что меня интересует причина ложных срабатываний. Контроллеры хоть и редко, но сами по себе выходят в различные аварии. Резисторы меняли, контакты обжимали. Электрическая схема приточной установки на рисунке 4.

Вложения:

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2017 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter