Здравствуйте уважаемые форумчане!
Поступил в моё временное распоряжение контроллер МС8.302 00020174 с "жалобой" о неисправности аналоговых входов.
В контроллере сконфигурированы перемычки у AI1-AI8 по позиции 4 таблицы руководства эксплуатации (реостатный датчик 0.5 кОм и 1 кОм). Собственно в щите автоматики к контроллеру и подсоединены сопротивления по 500 и 1000 Ом, а датчики в свою очередь работают на размыкание/замыкание контактов при срабатывании, вызывая соответствующую аварию на контроллере.
Для диагностики входов я загрузил измерительный алгоритм, выставил в вкладке "Типы" позицию "14" согласно приложению Б к РЭ.
Далее выбрал вкладку "Измерения" и немного удивился. На всех аналоговых входах показано сопротивление около 3200 Ом (скриншот 1), это без подключенных реостатов.

В связи с чем вопрос: Это нормально что на всех входах около 3200 Ом?

Далее, по рисунку 11 приложения Б к РЭ (с.13), я подключил 2 реостата. К AI1 AIC AI2 был подключен реостат на 1000 Ом, к AI3 AIC AI4 был подключен реостат на 500 Ом. Измерения контроллера на скриншоте 2.
Провёл вычисления согласно приложения Б к РЭ (с.11):


Правильно ли я провёл вычисления? Если да, то какой вывод можно сделать с данных вычислений? Исправны ли получаются аналоговые входы? Полученное значение для AI1 (26.702 Ом) превышает 5 Ом, может данный факт быть причиной ложной сработки аварии на контроллере?

Вложения:

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2017 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter