для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Долгий опрос МА8.3М

Больше

К МС12 подключено 7 модулей МА8.3М. Если подавать сигнал одновременно на все входы DO-WR, AO-WR почти по всем модулям выдает NA.
Сделал разнесение по времени


ГЕН П ИМП период 0.2 дает импульсы, СЧ РЕВ ОГ считает импульсы, РАВЕН Ц включает опрос если счетчик по совпадению с заданным значением. Но при этом способе получается большая задержка - после нажатия в консоли включения выхода, включение происходит через 2-10сек.
Есть рекомендации по ускорению опроса?

Вложения:

Больше

Да, рекомендации есть. Установите скорость на MA8 больше 9600. Попробуйте консолью поставить время исполнения цикла алгоритма поменьше. NA горит, потому что каждый MA8 опрашивается по очереди. Скорость зависит от скорости исполнения вашего алгоритма. Не совсем понятно, действительно ли нужно держать AO WR и DO WR в положение 0. Алгоритмически это как-то обоснованно? Почему не сделать их константой в положении 1?
Для более детального разбора этой проблемы рекомендую написать письмо в тех поддержку МЗТА

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.