В сети МС12м и МЕ16 на МЕ16 выходы работают только в ручном режиме . Если подробней , на МЕ16 стоит ПИ регулятор, работает на выходы DO.3 и DO.4 . Температуру получает с датчика который на МС12 , по сети он ее видит . Перевожу контроллеры в ручной режим и
спокойно управляю всеми выходами с Консоли . А вот при переводе (все выходы контроллеров в автоматический режим) ПИ регулятор выходами не управляет . Пробовал переводить ПИ регулятор в ручное (MANUAL) , все равно нет ни какого воздействия на реле. Консоль 2.54.10

Больше

в МЕ16 нельзя размещать ПИД регулятор. Описание ограничений применения блоков есть в справке Конграфа.

Больше

Спасибо за ответ. Буду переделывать проект.