Здравствуйте, у меня такая проблема
В сети контроллер МС13М, МЕ20, МЕ20 и MR20.3
Заливаю программу во все модули, нет никаких ошибок
МС12М и оба МЕ20 работают прекрасно
А на релейным модуле MR20.3 включаются все выходы сразу после загрузки, и не как не изменяются при работе алгоритма

Больше

Попробуйте подключится к нему через КОНСОЛЬ и посмотреть, возможно просто после заливки программы выхода встают в ручной режим. Если они стоят в автомате, то попробуйте их выключить в ручном (чтоб понять что проблема физическая или программная).
Проверьте правильность подключения (соблюдена ли полярность и пр.).

Если проблема программная, то напишите на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., приложив скриншоты и рабочий алгоритм, возможно проблема в прошивке.
Если же проблема в железе, то это скорее всего ремонт.