МС8, термометр сопротивления с 3-х проводной схемой, нужна сигнализация обрыва

Больше

Здравствуйте, у 2-х проводных датчиков есть сигнализация обрыва/кз у 3-х проводного нету. как корректно реализовать сигнализацию обрыва датчика?
пробовал подключал дополнительно с блоком 3-х проводного измерения блоки 2-х проводного терм. сопротивления - при отключении 1-го входа или общего входа блок срабатывает, на отключение отключении 2-го входа блок не реагирует, при этом температура стремится в минус.

Вложения:

Больше

Попробуйте анализировать состояние самого входа по мВ. Если напряжение меньше какого значения то КЗ, если больше то обрыв

Больше

это через какой блок?
в блоке ТСП 100 3ПР включил отображение:
Входное напряжение 1
Входное напряжение 2
Но там отображается 0

Больше

я бы отслеживал сигнал компараторами

Больше

на входе компаратора отображается 0



Вложения:

Больше

Вход точно правильно сконфигурирован перемычками?

Больше

в соответствии инструкцией, как на этой картинке.


ну и температура адекватно отображается

Вложения:

Больше

Тогда вариант только с неправильной коммутацией или неисправностью контролера. больше вариантов я не вижу.

Больше

разобрался, консоль глючила, пока не зашел в контроль входов/выходов не начала показывать.

Больше

любопытно,такого раньше не было. может попробуем прояснить,спасибо за информацию.

Модераторы: supportsupportmztaMZTA SpbmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2018 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter