  • urmaomsk
  • Посетитель

Подскажите, пожалуйста, как нужно настроить минитерм 400.22.70 или что с ним сделать, если по температурному графику он должен держать на подачи 70 градусов, при температуре на улице от 10 до -10 градусов цельсия и линейно возрастает тепмпература подачи до 105 градусов(при температуре воздуха - 37 градусов цельсия)?

Больше

Для того чтобы получить Ваш график отопления нужно поставить параметры Air2= -10 Hot2 = 70 Air1 -37 Hot1 = 105 dHot =0. Но учтите, что необходимо также настроить параметры регулятора (см. п. 9.9.2).