Как подключить У300 к регулятору Р25

Больше

Прибор Р25 производился на МЗТА очень давно и документации на него не сохранилось.

  • kvn51
  • Посетитель

Работаю с приборами Р-25 могу помочь .Что интересует?

  • Geha
  • Посетитель

Меня интересует как с помощью Р25 проверить У300.

  • kvn51
  • Посетитель

У-300это что за прибор .Р-25 позволяет управлять нагрузками без промежуточных устройств но к сожалению не слишком мощными.

Больше

У-300это что за прибор
У-300 - это усилитель мощности трехпозиционный для управления синхронными и асинхронными электродвигателями ИМ постоянной скорости.

  • kvn51
  • Посетитель

Чтобы проверить У-300 необходимо клему 9 У-300 соединить склемой 9 Р-25 .Кл.7с кл.7 Р-25 и среднюю точку У-300 кл.6 необходимо соединить с кл.8 прибора Р-25 а на выход У-300 подключить МЭО или две лампы на 220в.При помощи корректора сбалансировать Р-25 а затем ручкой ,, Задание" добыться загорания индикатора ,,больше"или ,,меньше" и смотреть как меняется сигнал на выходе У-300