Фазировка датчиков МИНИТЕРМ 300

Больше

Смонтировали регулятор давления на базе Минитерм 300.01. Сигнал по давлению заведен на вход Ха, при увеличении сигнала р-р закрывает клапан, что соответсвует логике процесса.
Сигнал по перемещению клапана заведен на вход Хb, при открытии клапана р-р дает сигнал на дальнейшее открытие, что не соответствует логике. При попытке изменить полярность сигнала на входе Xb регулятор перестал его чувствовать.
Как можно изменить фазировку сигнала на входах Минитерма(желательно на любых, т.к. планируем использовать Минитермы и для других процессов)?

Больше

Здравствуйте!

Входной сигнал Хb в этом исполнении регулятора является корректирующим (то есть Хb суммируется с заданием). Для того что бы
его инвертировать достаточно величину параметра с1 из списка *Stat* сделать отрицательной.

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz