для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



У300 и ПБР-3а

Больше

Здравствуйте, по проекту имеется регулятор Минитерм 300.01, который управляет задвижкой МЭОФ-40 на 220В через усилитель У300. Всё бы ничего, но была установлена задвижка МЭОФ-40 с трехфазным питанием 380В. Необходимо в краткие сроки, имея что есть, переделать схему управления.
А есть только тиристорный реверсивный пускатель ПБР-3а, у которого есть собственный источник питания цепей управления 24В(переменка).
Будет ли работать схема, если к выходу У300 присоединить этот самый ПБР-3а, а к пускателю задвижку?
Или же надо подключать импульсные выхода Минитерма к пускателю, а У300 использовать как блок питания? Будет ли ПБР-3а работать от 24В постоянного тока, вроде как ему нужна переменка?

Больше

Здравствуйте, в качестве решения вашего вопроса, самым простым способом является использование промежуточного реле на 220 В, коммутирующее 380.

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz