минитерм 300.01 ДЕ 14/16

Больше

Есть уровнемерная колонка 480 мм, дифманометр ДМЭУ-МИ 0-5 мА, 6.3 кПа, минитерм 300.01. Задание стоит на середину колонки (Дифманометр выставлен на 2.5мА, А100 240, А0 -240, Р = 0, верхний и нижний пределы 10; -10), но минитерм заходит за пределы задания и вода колеблется от нижнего д оверхнего предела уровня в барабане (Котел ДЕ 14/16). Подскажите оптимальные настройки для регулирования уровня.

Больше

Динамические настройки подбираются по месту. Могу в целом сказать, что С (коэффициент пропорциональности) надо уменьшить, а t (Постоянная интегрирования) - надо увеличить. Если бы вы привели свои текущие динамические настройки, тогда еще можно было бы примерно сказать - во во сколько раз их надо изменить.