Больше

Здравствуйте. Нужна принципиальная схема РУНТ 412.6, и, если возможно, на Минитерм 400.22.71. В третий раз за год с интервалом 4~6 месяцев ошибка Er05. Батарейка в норме 3,2В (заменили после первого сбоя). Сбой сопровождался остановкой насосов отопления, соответственно сигнальный светодиод “Отказ”, частично слетели настройки – вместо значений пустые, “темные” поля индикатора. После заполнения настроек все снова работает. Дата и время не изменились. Заменили КР537РУ10, переписали ПЗУ в новую микросхему (M27C256B). Неплохо было бы знать контрольную сумму ПЗУ (M21). При положительном решении прошу отправить на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Спасибо.

Больше

Так как конструкция Минитерм менялась со временем, для предварительного анализа причин неисправности просьба указать номер и месяц-год выпуска Минитерм 400.22.71.

Больше

Номер на корпусе прибора 22 №5 99г. Мы обратили внимание после сбоя параметры уставки времени - CY6, 8OC, t1, t2, t3 ”слетали” (помимо параметра HeAT R,o – точно утверждать не можем). Поэтому, предположили данные параметры могут храниться в микросхеме реального времени DS1302 (31 - байт). При этом сбой часов и даты не наблюдался. Микросхему заменили. Спасибо за внимание. Моб. тел.: (926)810-84-61 Ренат.

Больше

Поняли. Наведем справки и вам напишем.

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2017 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter