Дифференциальное подключение датчиков к минитерм 400.

Больше

как работает, я так понимаю если датчики показывают одинаковое давление то сигнал А и задание должно быть "0", возможно ли таким образом регулировать давление на двух горелках. один датчик давление на первой горелке второй датчик давление на второй горелке. Или я что то не так понимаю??

Больше

Здравствуйте.

В случае дифференциального подключения датчиков давления на регулятор поступит сигнал разности их показаний. Такое подключение используется когда нужно поддерживать перепад давления а не конкретное давление. Ставить эти датчики на разных горелках и пытаться ими управлять у вас не получится.

Больше

Спасибо за ответ. Долго ждал. Если я перепад в задании поставлю ноль? И какие показания должны быть в этом случае на минитермах. Вопрос в давлении на двух горелках уже отпал, объект сдан. теперь просто интересно может в дальнейшем придется использовать. Можно ли более подробно описать?