Можно ли скачать алгоритм с контроллера?

  • artsid
  • Посетитель

Здравствуйте, ответьте пожалуйста. Вот есть уже работающий объект, стоит контроллер контар, в него уже был "залит" алгоритм, появилась необходимость сделать диспетчерский пункт, но алгоритма ( "bin"-файла на компе нет). для разработки в контар-арм, я так понимаю, требуется этот самый алгоритм, так вот, можно ли его скачать с самого контроллера?

Больше

Процесс разработки проекта в Контар АРМ состоит из двух этапов:
1. Рисование мнемосхемы.
2. Привязки элементов мнемосхемы к параметрам алгоритма.
Привязку можно сделать двумя способами:
а. Подключившись компьютером с Контар АРМ к работающему контроллеру.
б. Привязать к bin файлу (файлам). Этот файл можно взять из исходного алгоритма в Конграфе или выгрузить из контроллера.
Выгрузка из контроллера осуществляется программой Консоль:
- Соединяетесь с контроллером.
- Кнопка Дополнительно - Сохранить алгоритм в файл. Даете имя файлу.
- Файл будет иметь расширение .bdv, переименовываете это расширение на .bin.
- Эти манипуляции проделываете для каждого контроллера, если их несколько.
1. Полученные .bin файлы помещаете в одну папку, даете этой папке произвольное имя ХХХ.
2. Далее, в этой папке ХХХ помещаете каждый .bin файл в свою отдельную папку. Даете этим папкам имена, равные номерам контроллеров в сети Контар (1, 2, 3...).
3. После этого в свойствах источника проекта АРМ указываете путь к папке ХХХ.
4. Если все сделано правильно, то вы сможете осуществить привязку.

  • artsid
  • Посетитель

Спасибо, будем работать. _)

Больше

Доброго времени суток.
а если на объекте стоит MC6(управляет частотниками), как с него слить код?
WebLinker - а в нем не стоит.

небольшую реконструкцию проводим.

Больше

Для выгрузки алгоритма (в виде двоичного файла) из МС6 в этот МС6 нужно временно установить встроенный пульт MD81 или дополнительный интерфейс "RS232". Далее кабелем 317 контроллер соединяется с СОМ портом компьютера и выгрузка осуществляется с помощью программы Консоль.
Субмодули WebLinker для МС6 непригодны и работать с ним не будут.
Еще замечу, что выгруженный из МС6 двоичный файл декомпилировать для дальнейшего редактирования алгоритма невозможно. Создается просто резервная копия алгоритма, которую потом можно вновь загрузить в этот или другой МС6.

Больше

Добрый день.

Подскажите а нет ли возможности вызвать специалиста на объект, что бы посмотреть как выполнена автоматизация вентиляционного оборудования и не довыполнена его диспечеризация и на основании увиденного разработать алгоритм как это исправить, естественно с оплатой с нашей стороны. Объект аходится в районе метро Выхино.

На объекте вы увидите порядка 70 приточно-вытяжных установок с системой автоматики на МЗТА Контар :)

Денис
89257279400

Модераторы: supportsupportmztaMZTA SpbmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2018 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter