Вход NUM является номером параметра, который нужно запросить. Возможные параметры для чтения из счетчика:

0 - активная мощность (в счетчике есть данные по каждой фазе и по сумме фаз)
1 - реактивная мощность (по каждой фазе и по сумме фаз)
2 - полная мощность (по каждой фазе и по сумме фаз)
4 - напряжение (по каждой фазе отдельно)
8 - ток (по каждой фазе отдельно)
12 - коэффициент мощности (по каждой фазе и по сумме фаз)
16 - частота сети
20 - угол между фазными напряжениями (значения PHASE: 1 - угол между фазными напряжениями 1 и 2 фаз; 2 - угол между фазными напряжениями 1 и 3 фаз; 3 - угол между фазными напряжениями 2 и 3 фаз. )
60 - активная прямая энергия (по сумме тарифов и по четырем тарифам)
61 - активная обратная энергия (по сумме тарифов и по четырем тарифам)
62 - реактивная прямая энергия (по сумме тарифов и по четырем тарифам)
63 - реактивная обратная энергия (по сумме тарифов и по четырем тарифам)

так вот вопрос вот в чем:
например, параметр 8 - ток. в скобках по каждой фазе отдельно? как все таки какие параметры надо в водить по фазе А, фазе В, фазе С?
далее, параметр 2 по мощности - мне везде надо брать именно сумму всех фаз, какой параметр надо брать?

Больше

Ток вводится просто:
Задаете NUM=8 и PHASE=1 (это ток для фазы А). Ток для фазы В: NUM=8 и PHASE=2. Аналогично для С.
Теперь по полной мощности для суммы фаз: NUM=2 и PHASE=0