EasyBuilder8000. Графические выборки 2+ каналов

Больше

У меня возникли затруднения с отображением на одном графике 2х и более величин в EasyBuilder8000 для панели Weintek MT8150X.
Для того чтобы это сделать, необходимо для объекта Выборка данных нужные величины расположить друг за другом в памяти. Насколько я понимаю КОНГРАФ не может напрямую манипулировать адресами. Также пробовал объект Передача данных (по времени) в ЕВ - передача по 2 слова по адресам XRAM-FLOT в память панели. Не вышло. Поля FLOAT32 в панели либо неправильно обрабатывают содержимое, либо передача не происходит. Пробовал через макрос GetDataEx SetDataEx по триггеру. С ним панель вообще не работала (не отображались объекты, как будто не было связи). Окажите помощь пожалуйста

Больше

Здравствуйте, для отображения нескольких трендов на панели Weintek необходимо, чтобы переменные в памяти панели находились в очереди друг за другом. Чтобы этого добиться необходимо использовать макросы. В приложении к сообщению прикладываю пример реализации.
Также установленный драйвер КОНТАР может конфликтовать с системой макросов, в этом случае его нужно установить вручную. Файлы драйвера и инструкция также во вложении.

Вложения: