КОНГРАФ виснет при компиляции проекта.

Больше

Собственно проблема такова - КОНГРАФ виснет при компиляции определенного проекта, предварительная проверка указывает на отсутствие ошибок или предупреждений. С другими проектами подобной проблемы нет. Может быть кто-то сталкивался с подобным? У самого мысли, что зацикливается генерирование кода, но почему не могу понять.

Больше

Здравствуйте. Вы используете локальную компиляцию или компиляцию через наш сервер?

Больше

Через ваш сервер.

Больше

Вышлите ваш проект на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. проверим.

Больше

В вашем проекте ошибка заключается в том, что тип устройства у приборного алгоблока контроллера МС12 в настройках выставлен на "МС12Е". Все выпускаемые на данный момент контроллеры МС12 требуют установки в настройках алгоблока при создании алгоритма типа "МС12М". При смене типа прибора компиляция проходит без каких-либо проблем.

Больше

Большое спасибо!