Больше

Логикические функции - Задержки- ЗДР ВКЛ (Задержка включения)

А подскажите есть ли возможность добавить аналогичный макрос, но с задержкой на отключение ?

Больше

Алгоблок задержка выключения вполне реализуем средствами Конграф, вы приложении пример данного алгоблока

Вложения:

Больше

Да, реализуем . Спасибо. Но всё же удобнее иметь готовый в системных библиотеках.

Больше

По просьбам клиентов в следующей сборке Конграф данный алгоблок будет присутствовать. В предыдущих версиях его не было, потому что его можно собрать из 3 примитивов, создание такого простого алгоблока считалось нецелесообразным.

Больше

Как воспользоватся вашим вложением? У меня вот что открывает:

Вложения:

Больше

Как сделать задержку отключения? Вложение не открывается.

Вложения:

Больше

В данный момент на сайте проходят профилактические работы. Некоторые пользователи могут столкнуться с проблемой скачивания файлов с форума. На всякий случай, чтобы в дальнейшем это не вызывало проблем опишу на словах как создается алгоблок "Задержка выключения".
Алгоблок "Задержка выключения" состоит из 3 алгоблоков примитивов:
1) Алгоблок "НЕ".
1) Алгоблок "Задержка включения".
1) Алгоблок "RS-триггер, приоритет Reset".
Вам следует завести искомый логический сигнал на вход алгоблока "НЕ" и на вход S алгоблока "RS-триггер". Выход алгоблока "НЕ" следует завести на вход алгоблока "Задержка включения". Выход алгоблока "Задержка включения" следует завести на вход R алгоблока "RS-триггер". Настройка времени задержки в алгоблоке "Задержка включения" будет являться временем, через которое будет происходить выключение.

Больше

Гм, а чем вас не устраивает для этой цели алгоблок "длительность импульса"?

Больше

Алгоблок ДЛ ИМП ЗФ (импульс заданной длины) выдаёт импульс заданной длины по заднему фронту входного управляющего сигнала. Это не будет являться задержкой выключения, потому что нам необходимо получить передний фронт выходного сигнала через какое-либо время после заднего фронта входного сигнала. Конструкция, предложенная выше намного проще, чем какие-либо замены "Задержки выключения" с использованием ДЛ ИМП ЗФ/