для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



MC Monitor 2 ошибка совмещения

Больше

Подскажите, что за ошибка совмещения 32?

Вложения:

Больше

Вероятно что не совпадают сетевые адреса в алгоритме и в сети контроллеров, Можете приложить алгоритм который загружаете?

Больше

Прилагаю алгоритм

Вложения:

Больше

как писал ранее у вас не совпадает сетевой номер контроллера на аппаратном уровне и сетевой номер в алгоритме, исправьте либо в алгоритме либо смените сетевой номер на необходимый вам при помощи программы Консоль

Больше

Вы извините, я еще полный нуб в этом деле.
Принял проект недавно, прошлый человек ушел, не оставив ничего.
Ситуация произошла какая - КИПовцы взяли прошивку, добавили в нее еще 1 связь, прошили контроллер, связь пропала.

Посмотрел, вроде сетевой № одинаковый, 0001

Вложения:

Больше

Смена физических сетевых номеров контроллеров это вторая кнопка вверху слева в программе Консоль. Эти номера должны совпадаться с номера приборных алгоблоков в алгоритме Конграф.

Больше

т.е. если в Конграфе забили 32 номер, то и в сети он должен быть 32?

Больше

Именно так

Больше

Спасибо большое
Проблема решилась прописыванием в прошивку нужного сетевого адреса