Не правильно работает алгоритм

Больше

Добрый день
Создан комплексный блок для управления ротацией 3-х насосов. Ротация происходит нормально. При аварии по давлению или термисторной защиты аварийный насос игнорируется и ротация идет с двумя насосами. Группа блоков "Игнор насоса 1" при аварии отрабатывается четко, насос 1 выкидывается из ротации.
Если происходит авария на насосе 2 или 3, то в момент аварии происходит переключение на следующий насос, после прохождения цикла ротации насос продолжает участвовать в ротации, хотя должен игнорироваться. Такое ощущение, что блоки "Импульс" не срабатывают.
Понимаю, чудес не бывает, может быть у меня взгляд "замылен" .
Буду очень признателен если мне подскажете в чем может заключается моя ошибка.
Скрин прилагаю

Вложения:

Больше

Здравствуйте. Будет лучше если вы вышлите ваш алгоритм на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Мы его протестируем, ответим вам на почту и в ветке этого обсуждения.

Больше

Ваш алгоритм получили, тестируем.

Больше

Никаких явных проблем в вашем алгоритме выявлено не было.