ДИСКР - Дискретный сигнал (контакт)

Больше

Вы во многих своих готовых алгоритмических примера, ставите данный блок, на аналоговом входе - приходящем сигнале от датчика давления. Но данный алгоблок не реагирует на изменения состояния контакта, подключенного к данному входу выдавая всегда 1. От чего тогда он срабатывает?

Больше

Добрый день, вообще он реагирует, проверьте правильно ли сконфигурирован вход (при снятой крышке у каждого аналогового входа есть возможность расставить перемычки), узнать как правильно расставить перемычки можно в руководстве по эксплуатации на соответствующий прибор.

Больше

Все было сконфигурировано, не работала первая пара входов с другими все в порядке. Прибор сдали.