для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Не появляются списки MC12M после загрузки через консоль

Больше

Не появляются списки MC12M после загрузки через консоль, с блоками МЕ20 и МR20.3 все получается.
В онлайне не изменяется значение входа после подачи на него сигнала.
При подгрузке тегов контар в easybuilder pro пишет успешно, но они либо не появляются либо отображаются как теги LOCAL HMI

Больше

Что вы имеете в виду под "отображаются как теги LOCAL HMI"?
Не могли бы вы прислать скриншоты на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Больше

Тупанул, немного не так, при создании нового файла в easybuilder pro уже имеются пользовательские теги после их удаления и подгрузке тегов с контара возвращаются стандартные но с искаженными именами

Вложения:

Больше

Мы посмотрели присланный вами алгоритм. Проблема в том что вы расположили функциональные алгоблоки в блоке "Модель", который нужен только для симуляции алгоритма, и полностью игнорируется при компиляции. В вашем случае для создания комплексного функционального блока нужно использовать алгоблок "Комплекс".

Соответственно тегов в панели тоже нет, т.к. их нет в принципе.

Модераторы: supportsupportmztamalykmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.