Здравствуйте, коллеги!

Имеется пустой проект с фильтром тревог со следующими настройками:
- INC=1;
- DEC=0;
- LIM=1.
Запускаю симулятор и Q=1. Ожидаемо возникает тревога Z=1.
Устанавливаем Q=0 и RESET=1, а Z все равно 1.
В справке написано: "При RESET=1 выход Z и внутренний счетчик сбрасываются в ноль."
Почему ФБ Фильтр тревог не реагирует на RESET?

Вложения:

Больше

Добрый!
Поставьте DEC не равным 0. Вход Reset сбрасывает тревогу если при этом вход Q=1. Когда он не равен 0 то выход Z сбрасывается через интервал DEC. При этом вход Reset уже не влияет.

Вложения:

Больше

А такое поведение только в симуляторе или на реальном контроллере тоже также?
Судя по описанию Reset должен сразу сбросить счетчик в ноль и тревога должна быть снята.

Больше

При Q=0 у вас тревога сбросится сама через интервал DEC, если он =0 то и не сбросится сама. Вход Reset сбросит тревогу только если Q=1 (иначе какой в нем смысл?). Поведение данного блока что в симуляторе, что в реале одинаково.
Если у вас стоит задача фиксировать тревогу и сбрасывать ее только руками - то используйте обычный триггер.