Прошу прощения за столь простой вопрос, но не смог найти (или пропустил) ответ в материалах.

Как подключать токовый (4-20) датчик (перемычки установлены осталось лишь значение получить)

ТОК - ФИЗ ВЕЛИЧ - ФИЛЬТР

или как-то иначе?

Вложения:

Больше

Добрый день!
Все верно. В блоке ФИЗ величина выставляете нужные вам пределы по току и выходному параметру.

Больше

Спасибо!
Я, действительно, перечитал руководства и справку к Конграф, но такого примера не увидел. Был пример для 0-10В.

Как-то слабовато с документацией по примерами.