Доброго дня!
Соединил МС8.301 стандартным кабелем с RJ11 на db9 и переходником Z-TEK к ноутбуку ACCER ASPIRE 47409G. Скачал Консоль, открыл её и выбрал порт COM3, нажал "Сетевые настройки"- программа подгрузилась но безрезультатно, нажал "Считать состав сети"- результат тот же, Дополнительно- тест соединения с сервером_ успешно, но IP адреса и прочее- сложный набор букв и цифр.Подскажите -как мне увидеть свой контроллер?
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Больше

Здравствуйте. Причин может быть несколько:
1) Неисправность порта RJ11 на Weblinker.
2) Неисправность переходника.
3) Неисправность соединительного кабеля.
4) Неисправность USB порта ноутбука.
5) Отсутствие или некорректно установленные драйверы для переходника.

Из всего этого с большей вероятностью у вас неисправен переходник. Мы рекомендуем использовать переходник MOXA 1110, потому что с ним никогда не было проблем. На нашем сайте вы можете найти для него драйверы, а так же заказать собственно сам переходник.